这个问题的关键在于对最大功率点跟踪(MPPT)算法的理解。很多同学直接照搬课本上的扰动观察法,以为写个程序让电压来回试探就能找到最大功率点,结果效率只有80%多。
实际上啊,光伏电池的P-V特性曲线在最大功率点附近是比较平缓的,特别是光照强度变化快的时候,传统的扰动观察法很容易在最大功率点附近振荡,白白损失能量。我见过有的队伍在程序里写死了扰动步长,光照一变就跟踪不上。

更聪明的方法是采用变步长的扰动观察法,或者用增量电导法。增量电导法的理论基础是dP/dV=0,在最大功率点处满足I/V + dI/dV = 0。这个算法对光照变化的响应更快,但实现起来对ADC的采样精度和速度要求更高。

还有个细节容易被忽略——光伏模拟电源实际上是个可编程直流电源,你们需要模拟真实光伏电池的输出特性。这就要在程序里实现光伏电池的数学模型,根据给定的光照和温度条件计算对应的I-V曲线。很多队伍直接用个Buck电路加个电流环就以为完成了,结果输出的I-V特性和真实光伏电池相差甚远。