RS-485总线在多节点通信中的稳定性

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡月天数:2
  • 打卡总奖励:211
  • 最近打卡:2026-02-06 11:44:28

57

主题

0

回帖

410

积分

管理员

积分
410
发表于 2026-2-6 21:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS-485适合长距离多节点通信,但实际应用问题很多。

首先是终端匹配问题。理论上课本说要在总线两端加120Ω终端电阻,但实际上,如果节点很多,或者总线有分支,简单的两端终端可能不够。

我遇到过的一个案例是,20个节点分布在100米总线上,中间还有几个分支。通信经常出错。后来我们在每个分支的末端也加了终端电阻,问题才解决。
但注意,终端电阻会消耗功率,不能乱加。其次是共模电压问题。RS-485规定收发器能承受-7V到+12V的共模电压,但如果节点距离远,地电位差可能超过这个范围。
解决方法是用隔离型RS-485收发器,或者加共模扼流圈。
第三个问题是总线冲突。虽然RS-485支持多主机,但协议要自己设计。我常用的方法是令牌环:一个节点发送完,把令牌传给下一个节点。但要考虑令牌丢失的恢复机制。
软件上,每个数据包要有CRC校验,超时重传。
硬件上,可以在收发器前加速过电流保护,防止某个节点短路影响整个总线。调试RS-485问题,最好用差分探头看波形,普通探头看到的可能是地噪声。
还要注意,RS-485的使能信号切换时机,发送完要等最后一个位完全送出再切换为接收,否则会截断数据。